Strona 1 z 1

Drzwi akustyczne szukam

: 8 maja 2026, o 13:14
autor: briva
Pytanie do kogoś kto się na tym zna, bo zaczynam się gubić w tych wszystkich parametrach. Szukam drzwi dźwiękoszczelnych do gabinetu lekarskiego, który będzie w budynku biurowym. Chodzi o to żeby rozmowy z pacjentem były absolutnie prywatne, żeby nic nie przenikało do korytarza ani z korytarza. Widziałam że drzwi opisuje się w decybelach ale nie mam pojęcia ile dB to jest już wystarczające na takie zastosowanie i jak to się w ogóle przekłada na praktykę.

Re: Drzwi akustyczne szukam

: 11 maja 2026, o 12:42
autor: Artze
W skrócie, dla gabinetu lekarskiego gdzie liczy się prywatność rozmowy, branżowe wytyczne mówią o minimum 35-37 dB izolacyjności, ale w praktyce im więcej tym lepiej, bo do tego dochodzi jeszcze hałas instalacyjny budynku i ogólny ruch w korytarzu. Dla takich zastosowań poczytaj co maproducent na https://akustyczne.interdoor.pl/ bo mają drzwi dźwiękoszczelne wewnętrzne z podwójnym uszczelnieniem i mechanicznym progiem opadającym, który automatycznie doszczelnia szczelinę przy podłodze przy zamknięciu, co jest kluczowe bo właśnie przez tę szczelinę wycieka masa dźwięku. Żeby zobrazować co znaczy 37 dB w praktyce, normalna rozmowa to ok. 60 dB, po przejściu przez takie drzwi słyszysz tylko 23 dB, czyli cichy szmer nierozróżnialny jako mowa. Warto też zwrócić uwagę że drzwi do gabinetu medycznego muszą mieć odpowiednie certyfikaty i klasy trwałości mechanicznej, bo wiadomo, ze będą intensywnie użytkowane.